61:什么是正向标定、负向标定?
正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时,相应通道的数值被自动设置为上述标定值。
62: 热电阻的技术参数不是很清楚,如何在DIP开关上设置类型?
应该尽量弄清除热电阻的参数。否则可以使用缺省设置。
63:EM235是否能用于热电阻测温?
EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来问题。建议使用EM231 RTD模块。
64:S7-200的模拟量输入/输出模块是否带信号隔离?
不带隔离。如果用户的系统中需要隔离,请另行购买信号隔离器件。
65: 模拟量信号的传输距离有多远?
电压型的模拟量信号,由于输入端的内阻很高(S7-200的模拟量模块为10兆欧),极易引入干扰,所以讨论电压信号的传输距离没有什么意义。一般电压信号是用在控制设备柜内电位器设置,或者距离非常近、电磁环境好的场合。
电流型信号不容易受到传输线沿途的电磁干扰,因而在工业现场获得广泛的应用。
电流信号可以传输比电压信号远得多的距离。理论上,电流信号的传输距离受到以下几个因素的制约:
1)信号输出端的带载能力,以欧姆数值表示(如700Ω)
2)信号输入端的内阻
3)传输线的静态电阻值(来回是双线)
信号输出端的负载能力必须大于信号输入端的内阻与传输线电阻之和。当然实际情况不会完全符号理想的计算结果,传输距离过长会造成信号衰减,也会引入干扰。
66:S7-200模拟量模块的输入/输出阻抗指标是多少?
模拟量输入阻抗:
电压型信号:≥ 10MΩ
电流型信号:250Ω
模拟量输出阻抗:
电压型信号:≥ 5KΩ
电流型信号:≤ 500Ω
67:模拟量模块的电源指示灯正常,为何信号输入灯不亮?
模拟量模块的外壳按照通用的形式设计和制造,实际上没有模拟量输入信号指示灯。凡是没有印刷标记的灯窗都是无用空置的。
68:为何模拟量值的最低三位有非零的数值变化?
模拟量的转换精度为12位,但模块将数模转换后的数值向高位移动了三位。如果将此通道设置为使用模拟量滤波,则当前的数值是若干次采样的平均值,最低三位是计算得出的数值;如果禁用模拟量滤波,则最低三位都是零。
69:EM231 TC是否需要补偿导线?
EM231 TC可以设置为由模块实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。
70:EM231 TC模块SF灯为何闪烁?
如果选择了断线检测,则可能是断线。应当短接未使用的通道,或者并联到旁边的实际接线通道上。 或者输入超出范围。
71:M区数据不够用怎么办?
回答:有些用户习惯使用M 区作为中间地址,但S7-200CPU中M区地址空间很小,只有32个字节,往往不够用。而S7-200CPU中提供了大量的V 区存储空间,即用户数据空间。V存储区相对很大,其用法与M 区相似,可以按位、字节、字或双字来存取V 区数据。例:V10.1, VB20, VW100, VD200等等。
72:我如何知道S7-200 CPU的集成I/O和扩展I/O寻址?
S7-200编程时不必配置I/O地址。
S7-200扩展模块上的I/O地址按照离CPU的距离递增排列。离CPU越近,地址号越小。
在模块之间,数字量信号的地址总是以8位(1个字节)为单位递增。如果CPU上的物理输入点没有完全占据一个字节,其中剩余未用的位也不能分配给后续模块的同类信号。
模拟量输出模块总是要占据两个通道的输出地址。即便有些模块(EM235)只有一个实际输出通道,它也要占用两个通道的地址。
在编程计算机和CPU实际联机时,使用Micro/WIN的菜单命令“PLC > Information”,可以查看CPU和扩展模块的实际I/O地址分配。
73:最多可以调用多少子程序,子程序可以带参数吗?
S7-200CPU最多可以调用64个子程序(CPU226XM为128个)
子程序可以嵌套调用,即子程序中再调用子程序,一共可以嵌套8层
在中断服务程序中不能欠套调用子程序,被中断服务程序调用的子程序中不能再出现子程序调用
子程序可以带参数调用,在子程序的局部变量表中设置参数的类型;一共可以带16个参数(形式参数)
74:程序存储在哪里,会不会丢失?
回答:下载的程序存储在EEPROM中,将会永久保存,断电后不会丢失。程序的大小不能超过CPU用户程序空间的大小。
75: 如何验证数据是否正确保存到了EEPROM中?
有两种方法可以验证数据是否正确保存到EEPROM中:
1)在“系统块-数据保持”设置中取消相应数据区(V存储区)的保持设置,则CPU在上电时会用EEPROM中相应区域的数值覆盖RAM中的数据,可以检查数据是否正确
2)使用Micro/WIN的Upload(上载)功能,将数据块上载到Micro/WIN项目中;上载的数据来源是EEPROM而不是RAM
76:数据如何写入EEPROM数据区?
1)在编程软件Micro/WIN的Data Blocek(数据块)中定义V数据区存储单元的初始值,下载数据块时,这些数值也被写入到相应的EEPROM单元中。
2)用特殊存储器SMB31、SMW32,用编程方法将V存储区的数据写入EEPROM
3)在System Block(系统块)中设置数据保持功能,可将MB0 - MB13的内容在CPU断电时自动写入到EEPROM中
77:应用S7-200时,可以选用几种数据保持方法?
1)CPU的内置超级电容,断电时间不太长时,可以为数据和时钟的保持提供电源缓冲
2)CPU上可以附加电池卡,与内置电容配合,长期为时钟和数据保持提供电源
3)设置系统块,在CPU断电时自动保存M区中的14个字节数据
4)在数据块中定义不需要更改的数据,下载到CPU内可以永久保存
5)用户编程使用相应的特殊寄存器功能,将数据写入EEPROM永久保存
78:S7-200系统中用到了几种存储器件?
1)RAM: 易失性的存储器,失去电源供应后,其中保存的数据会丢失。S7-200 CPU中的RAM由超级电容+外插电池卡提供电源缓冲。RAM保存V、M、T(定时器)、C(计数器)等各数据区的内容,在CPU失电后的表现由用户在系统块“数据保持”页中设置
2)EEPROM:非易失的电可擦除存储器,保存数据不需要供电,并且可以改写其内容。上述RAM数据区中有的部分与EEPROM中的区域一一对应。用户程序也永久保存在程序EEPROM区中
3)外插存储卡:非易失的存储器。用来保存用户程序、数据记录(归档)、配方数据,以及一些其他文件等
79:存储卡能否扩展CPU的程序存储空间?
回答:存储卡不能扩展程序空间,S7-200CPU的程序空间是不能扩展的。
80:如何通过存储卡与CPU进行用户程序保存和传递?
在Step7 MicroWin32中使用菜单命令PLC>Program Memory Cartridge 来向存储卡中复制程序
为了把存储卡中的程序送到CPU中,必须先插入存储卡,然后给CPU上电,程序将自动复制到RAM及EEPROM中。
81:使用定时器加自复位做一个不断重复的计时,调用其他功能或子程序时,为何看起来工作不规律?
请注意《S7-200系统手册》中,关于三种定时器刷新规律的描述。
按这种方法使用定时器时,定时器的置位、复位可能与程序扫描周期不配合,存在造成上述问题的机制。定时比较短的定时任务应使用“定时中断”功能,这样更为可靠。
82:编了一个利用定时器的程序,在编译时已经通过,为何下载到CPU中时提示出错?
这种情况往往是调用的定时器号与定时器类型不配合造成的。参见帮助的表格,如T7只能用作TONR,而不能用于TON或TOF。
83:定时中断(SMB34/SMB35)最长定时为255ms,如何实现更长时间的定时?
可以采用T32/T96中断,最长时间可到32.767s。在定时中断服务程序中对进入中断的次数进行计数,也能实现更长时间的中断延时。
84:定时中断个数不够怎么办?
每个定时中断服务程序不一定只能处理一项定时任务,可以把几个任务放在一个定时中断服务程序中。
对于定时间隔不同的任务,可以计算出它们的定时长度的最大公约数,以此作为定时中断的时间设置。在中断服务程序内部对中断事件进行计数,据此编程别处理不同的任务。
85:使用子程序时,为何动作只能执行一次,或者某些状态不能结束?
如果发生动作不能重复执行,或者状态不能结束(像锁死了一样),而这些功能都与子程序有关时,请检查是否有条件调用子程序。调用子程序的条件在上述动作执行后,或者进入某个状态后不再有效,无法再次“激活”,而脱离上述状态或复位的指令正好在子程序内,必然造成上述的现象。
86:带形式参数的子程序,定义为OUT类型的变量为何会在多次调用子程序时互相干扰?
那是因为定义为OUT类型的形式参数又在子程序内部参与了运算。凡是此类参数都应当定义为IN_OUT类型。
87:与中断服务程序有关的计算任务,为何会偶尔得出不正确的结果?
出现这种现象的原因多是在主(子)程序和中断程序之间传递数据的机制不当。
中断程序可能在任何时刻执行,如果此时主程序(或子程序)正在对中断程序使用的数据进行操作,其中间结果可能带入中断程序,造成计算结果的变化;同样地,在中断程序中产生数据也对主(子)程序中的计算有类似影响。
88:中断服务程序看起来没有执行?
可以在中断程序中加一个测试程序段,如使用SM0.0(常为“1”)将一个输出点置位(使用Set指令),观察是否进入中断服务程序。中断程序不执行,多数原因是初始化(连接中断事件和中断程序)的问题,或者没有“开中断”。应该使用SM0.1(或沿触发)执行一次初始化,然后开中断。
89:TP170、TP170 micro与S7-200相连接如何做“时钟同步”?
TP170默认的时钟格式与S7-200时钟指令所读取的时间日期格式有所区别,读出的时钟需要改变格式才能与TP170等做时钟同步。在TP170的组态软件ProTool的在线帮助中有相关的介绍。
90:高速计数器怎样占用输入点?
高速计数器根据被定义的工作模式,按需要占用CPU上的数字量输入点。每一个计数器都按其工作模式占用固定的输入点。在某个模式下没有用到的输入点,仍然可以用作普通输入点;被计数器占用的输入点(如外部复位),在用户程序中仍然访问到。
91: 为什么高速计数器不能正常工作?
在程序中要使用初次扫描存储器位SM0.1来调用HDEF指令,而且只能调用一次。如果用SM0.0调用或者第二次执行HDEF指令会引起运行错误,而且不能改变第一次执行HDEF指令时对计数器的设定。
92: 对高速计数器如何寻址? 为什么从SMDx中读不出当前的计数值?
可以直接用HC0;HC1;HC2;HC3;HC4;HC5对不同的高速计数器进行寻址读取当前值,也可以在状态表中输入上述地址直接监视高速计数器的当前值。SMDx不存储当前值。
高速计数器的计数值是一个32位的有符号整数。
93: 高速计数器如何复位到0?
选用带外部复位模式的高速计数器,当外部复位输入点信号有效时,高速计数器复位为0 也可使用内部程序复位,即将高速计数器设定为可更新初始值,并将初始值设为0,执行HSC指令后,高数计数器即复位为0
94: 高速计数器的值在复位后是复位到初始值还是“0”值?
外部复位会将当前值复位到0值而不是初始值;内部复位则将当前值复位到初始值。如果你设定了可更新初始值,但在中断中未给初始值特殊寄存器赋新值,则在执行HSC 指令后,它将按初始化时设定的初始值赋值。
95: 为何给高速计数器赋初始值和预置值时后不起作用,或效果出乎意料?
高速计数器可以在初始化或者运行中更改设置,如初始值、预置值。其操作步骤应当是:
1)设置控制字节的更新选项。需要更新哪个设置数据,就把控制字节中相应的控制位置位(设置为“1”);不需要改变的设置,相应的控制位就不能设置
2)然后将所需 的值送入初始值和预置值控制寄存器
3)执行HSC指令
96: 使用PTO/PWM发生器的功能应使用什么类型的CPU?
应使用24VDC晶体管输出的CPU,继电器输出的绝对不行。
97: PTO或PWM输出的幅值是多少?
PTO或PWM输出的幅值为24V(高电平有效,共负端连接),若想实现输出其他电压的幅值,需自己加转换器来实现。
98: 在PTO脉冲串执行过程中,你能否通过PLS 指令改变其周期值?
不行,必须终止PTO 输出后才能改变周期值。
99:如何强制停止PTO 或PWM输出?
可以通过编程将控制字节中的使能位SM66.7或SM76.7清零,然后执行PLS指令,便可立即停止PTO或PWM输出。
100: 为何输出信号的指示灯已亮,却没有良好的电压波形输出,或者有时丢脉冲?
PTO或PWM输出负载最小不能低于额定负载的10%;即在输出为高电平的状态下,负载电流不低于140mA。
101: 如何计算PTO的周期增量?
PTO的脉冲周期增量公式为:周期增量 = (终止周期 – 初始周期) / 脉冲数
102: 当周期小于50μs时为何不能获得满意的波形输出?
因为限制PWM输出的因素有两个:
1)硬件输出电路响应速度的限制,对于Q0.0Q0.1 从断开到接通为2 μs,从接通到断开10 μs ,因此最小脉宽不可能小于10 μs。
2)最大的频率为20K,因此最小周期为50 μs。
所以如果脉宽低于50 μs 的波形无法保证。
103:如何改变PWM输出的周期/脉冲宽度?
PWM功能可以在初始化时设置脉冲的周期和宽度,也可以在连续输出脉冲时很快地改变上述参数。其操作步骤为:
1)设置控制字节,以允许写入(或者更新)相应的参数
2)将相应的特殊存储器写入新的周期/脉宽值
3)执行PLS指令,对PTO/PWM发生器进行硬件设置变更
104:PID输出在最大值与最小值之间振荡(曲线接触到坐标轴)如何办?
回答:降低PID初始输出步长值(initial output step)
105:PID自整定面板显示如下信息:“ The Auto Tune algorithm was aborted due to a zero-crossing watchdog timeout.” 即自整定计算因为等待反馈穿越给定值的看门狗超时而失败如何办?
回答: 确定在启动PID自整定前,过程变量和输出值已经稳定。并检查Watchdog Time的值,将其适当增大。
106:PID输出总是输出很大的值,并在这一区间内波动如何办?
回答:增益(Gain)值太高或PID扫描时间(sample time)太长(对于快速响应PID的回路)解决方法:降低增益(Gain)值并且/或选择短一些的扫描时间
107:过程变量超过设定值很多(超调很大)如何办?
回答:积分时间(Integral time)可能太高。解决方法:降低积分时间
108:PID输出非常不稳定是什么原因?
回答:产生原因:
1)如果用了微分,可能是微分参数有问题
2)没有微分,可能是增益(Gain)值太高
解决方法:
1)调整微分参数到0-1的范围内
2)根据回路调节特性将增益值降低,最低可从0.x 开始逐渐增大往上调,直到获得稳定的PID。
109:对于某个具体的PID控制项目,是否可能事先得知比较合适的参数?有没有相关的经验数据?
虽然有理论上计算PID参数的方法,但由于闭环调节的影响因素很多而不能全部在数学上精确地描述,计算出的数值往往没有什么实际意义。因此,除了实际调试获得参数外,没有什么可用的经验参数值存在。甚至对于两套看似一样的系统,都可能通过实际调试得到完全不同的参数值。
110:S7-200控制变频器,在变频器也有PID控制功能时,应当使用谁的PID功能?
可以根据具体情况使用。一般来说,如果需要控制的变量直接与变频器直接有关,比如变频水泵控制水压等,可以优先考虑使用变频器的PID功能。
111:是否可以在不同的步中使用同一个开关量输出点(线圈)?为何出现不合逻辑的现象?
可以在不同的步中对同一个输出点进行操作。这些逻辑运算不应使用普通编程时的实时状态计算规则,应使用S(置位)和R(复位)指令对输出点操作;或者使用中间状态继电器过渡,最后再综合逻辑,一起输出。
112:CPU的SF(系统故障) 灯亮是什么原因?
1)CPU运行错误或硬件元件损坏。此时如果Micro/WIN还能在线,则可在命令菜单中进入PLC>Information在线查看,可看到具体的错误描述。
2)程序错误,如进入死循环,或编程造成扫描时间过长,“看门狗”超时也会造成SF灯亮。
3)CPU电源电压可能过低,请检查供电电压。
113: LED灯全部不亮咋办?
可能是以下原因:
1)电源接线不对,或24V电源接反
2)保险丝烧断(报修)
114:在S7-200系统支持的通讯硬件有哪些?
1)RS-232:微机技术中常见的串口标准;S7-200的编程电缆(RS-232/PPI电缆)的RS-232端连接到PC机的RS-232口
2)RS-485:常用的支持网络功能的串行通讯标准;S7-200 CPU和EM277通讯模块上的通讯口都符合RS-485的电气标准
3)以太网:S7-200通讯模块CP243-1/CP243-1 IT提供了标准的以太网RJ45接口
4)模拟音频电话:S7-200通过EM241模块支持模拟音频电话网上的数据通讯(V.34标准33.6K波特率,RJ-11接口)
5)AS-Interface:通过CP243-2模块支持AS-Interface标准。
115:什么是200的通讯主站和从站?
通讯从站:从站不能主动发起通讯数据交换,只能响应主站的访问,提供或接受数据。从站不能访问其他从站。在多数情况下,S7-200在通讯网络中作为从站,响应主站设备的数据请求。
通讯主站:可以主动发起数据通讯,读写其他站点的数据。S7-200 CPU在读写其他S7-200 CPU数据时(使用PPI协议)就作为主站(PPI主站也能接受其他主站的数据访问);S7-200通过附加扩展的通讯模块也可以充当主站。
116:什么条件下PPI、MPI和PROFIBUS可以同时在一个网络上运行?
在波特率一致、各站地址不同的情况下,PPI,MPI和PROFIBUS可以同时在一个网络上运行,并且互不干扰。
这就是说如果一个网络上有S7-300、S7-200,S7-300之间可以通过MPI或PROFIBUS通讯,而在同时在同一个网络上的TP170 micro触摸屏可以与一个S7-200 CPU通讯。
117:在Micro/WIN的系统块中为何不能将通讯口设置为187.5K波特率?
新的Mciro/WIN会自动检测通讯连接是否支持187.5K,如果不支持(如老版电缆),则不能设置为187.5K的通讯速率。新编程电缆支持187.5K速率。
118:如何设置PPI电缆属性中的Advanced PPI和Multi Master Network选项?
PPI电缆属性中的这两项设置与多主站通讯功能有关。
仅通过旧型号的PC/PPI电缆已经不能实现多主站通讯,因此这两项设置现在已经没有用处。采用新型号电缆,配合Micro/WIN V3.2 SP4以上版本,可以轻松实现多主站通讯。
119: 老版本的PC/PPI电缆(6ES7 901-3BF21-0XA0等)是否可以用于为新版本的CPU(23版)编程?
可以。但是受到老版电缆的限制,不能做多主站编程,也只能用到9.6K和19.2K波特率。
120:使用CP卡进行编程通讯有什么限制?
1)CP5613不能连接S7-200 CPU通讯口编程。
2)CP5511/CP5512/CP5611不能在Windows XP Home版下使用。
3)所有的CP卡不支持S7-200的自由口编程调试。
4)CP卡与S7-200通讯时,不能选择“CP卡(auto)”
5)MPI的最低通讯速率为19.2K。
121:以太网模块的设置应该注意什么?
要保证CP243-1和PC机的IP地址在一个网段上
将向导生成的程序下装到CPU中,然后将CPU重新上电,并运行,此时对以太网的配置开始生效。
122:如何实现Micro/WIN的多主站编程?
使用智能多主站电缆和Micro/WIN V3.2 SP4以上版本。 新电缆可以在网络上传递令牌,因而自动支持多主站网络编程。
如果使用CP卡,如CP5511/CP5512(笔记本电脑PCMCIA卡)、CP5611(台式机PCI卡),能够支持多主站编程通讯。
如果通过CP卡编程时,选择了MPI协议,注意MPI主站不能访问作为PPI主站的CPU。
如果有第三方的产品要连接到多主站网络上,用户需要咨询第三方产品提供商以了解是否支持西门子的S7-200多主站网络。要进行多主站编程,不但编程计算机要支持,网上的其他设备也要有多主站通讯能力。
123:在设备正常的条件下,发生Micro/WIN不能与CPU通讯的原因主要有哪些?
1)Micro/WIN中设置的对方通讯口地址与CPU的实际口地址不同
2)Micro/WIN中设置的本地(编程电脑)地址与CPU通讯口的地址相同了(应当将Micro/WIN的本地地址设置为“0”)
3)Micro/WIN使用的通讯波特率与CPU端口的实际通讯速率设置不同
4)有些程序会将CPU上的通讯口设置为自由口模式,此时不能进行编程通讯。编程通讯是PPI模式。而在“STOP”状态下,通讯口永远是PPI从站模式。最好把CPU上的模式开关拨到“STOP”的位置。
124: 在“Set PG/PC”通讯属性时,COM口的符号前为什么会有一个星号“*”?
COM口前面的星号说明它被其他软件占用,Micro/WIN不能使用。
125:PC/PPI电缆是否可以延长?
PC/PPI电缆的标准长度是5米。PC/PPI电缆的RS-485一端符合RS-485电气标准,有些用户延长了电缆,做到了超过5米距离的通讯。
126:如何设置PC/PPI电缆的DCE(本地)和DTE(远程)模式?
PC机总是DTE设备,因此在与PC机连接时电缆设置为DCE设备;和其他一些设备的RS-232口连接时,如部分串行打印机、数据电台时,可能需要设置为DTE设备。
127:S7-200的远距离通讯有哪些方式?
1)RS-485网络通讯:PPI、MPI、PROFIBUS-DP协议都可以在RS-485网络上通讯,通过加中继,最远可以达到9600米
2)光纤通讯:光纤通讯除了抗干扰、速率高之外,通讯距离远也是一大优点。S7-200产品不直接支持光纤通讯,需要附加光纤转换模块才可以。
3)电话网:S7-200通过EM241音频调制解调器模块支持电话网通讯。EM241要求通讯的末端为标准的音频电话线,而不论局间的通信方式。通过EM241可以进行全球通讯。
4)无线通讯:S7-200通过无线电台的通讯距离取决于电台的频率、功率、天线等因素; S7-200通过GSM网络的通讯距离取决于网络服务的范围 ;S7-200通过红外设备的通讯也取决于它们的规格 。
128:S7-200支持的通讯协议哪些是公开的,哪些是不公开的?
1)PPI协议:西门子内部协议,不公开
2)MPI协议:西门子内部协议,不公开
3)S7协议:西门子内部协议,不公开
4)PROFIBUS-DP协议:标准协议,公开
详情请参考:
http://www.profibus.com 5)USS协议:西门子传动装置的通用串行通讯协议,公开详情请参考相应传动装置的手册
6)MODBUS-RTU(从站):公开
详情请参考:
http://www.modbus.org 或在工控网资料库下载
129:是否可以通过EM277模块控制变频器?
不可以。EM277是PROFIBUS-DP从站模块,不能做主站;而变频器需要接受主站的控制。
130: 为什么重新设置EM277地址后不起作用?
对EM277重新设置地址后,需断电后重新上电才起作用。或者检查EM277地址拨码是否到位。
131: 主站中对EM277的I/O配置的数据通讯区已经到了最大,而仍不能满足需通讯的数据量怎么办?
可以在传送的数据区中设置标志位,分时分批传送。
132: S7-300或S7-400的PROFIBUS_DP主站最多可以有多少个EM277从站?
S7-300或S7-400的DP口或DP模板的能力有关,要根据它所支持的DP从站数而定。一个网上最多可以有99个EM277。
133:如何实现PPI网络读写通讯?
可以用两种方法编程实现PPI网络读写通讯:1)使用NetR/NetW指令,编程实现;2)使用Micro/WIN中的Instruction Wizard(指令向导)中的NETR/NETW向导
134:PPI网络读写通讯需要注意什么?
1)在一个PPI网络中,与一个从站通讯的主站的个数并没有限制,但是一个网络中主站的个数不能超过32个。主站既可以读写从站的数据,也可以读写主站的数据。也就是说,S7-200作为PPI主站时,仍然可以作为从站响应其他主站的数据请求。 一个主站CPU可以读写网络中任何其他CPU的数据。
2)避免简单地定时激活NetR/NetW:由于串行通讯的特点(如上所述),无法得知何时真正结束。如果定时进行网络读写通讯,必须判断此次通讯是否正常结束
3)同时有效的NetR/NetW指令不能超过8个,否则通讯请求队列会超出操作系统的管理能力
4)使用SM0.0调用网络读写指令,虽然能长期工作,但不能超过8个指令,而且会出现监控时指令块变为红色的现象,最好还是加上必要的读写状态判断条件。
135:如何恢复“死掉”的PPI NetR/NetW通讯?
清除网络读写指令数据缓冲区中的(故障)状态字节可以恢复“死掉”的通讯。但还是建议用户采用比较正规的编程方法。
136:为什么其它厂家的CPU也支持以太网TCP/IP协议,却不能与西门子的CPU用以太网通讯?
一个开放式系统互连是建立在7个协议层上的:应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。一般地,网络中的指定通讯任务是由三个类型之间的协议分配负责完成的:应用协议、传输协议和网络协议。
TCP/IP协议中,TCP属于传输协议,IP属于网络协议;而在应用层协议中,西门子使用的是S7协议。其它厂家的CPU虽然能接收到西门子CPU的数据包,却读不懂S7协议的内容,反之亦然。
137:CP243-1能否与光纤连接?
CP243-1上只有一个RJ45口,没有BFOC口,不能与光纤电缆直接连接。但可以用一个OMC(单点)模块或OSM(多点)模块来将RJ45口的连接转换成光纤连接。
138: CP243-1是否能够连接无线以太网?
通过无线交换机等网络设备,CP243-1可以连接无线以太网。
139:在自由口通讯中如何人为结束RCV接收状态?
接收指令控制字节(SMB87/SMB187)的en位可以用来允许/禁止接收状态。可以设置en为“0”,然后对此端口执行RCV指令,即可结束RCV指令。
140:在自由口通讯中需要定时向通讯对象发送消息并等待回复的消息,如果因故消息没有正常接收,下次无法发送消息怎么办?
可以在开始发送消息时加上人为中止RCV指令的程序。
141:自由口通讯中,主站向从站发送数据,为何收到多个从站的混乱响应?
这说明从站没有根据主站的要求发送消息。有多个从站的通讯网络中,从站必须能够判断主站的消息是不是给自己的,这需要从站的通讯程序中有必要的判断功能。
142:自由口通讯协议是什么?
顾名思义,没有什么标准的自由口协议。用户可以自己规定协议。
143:新的PC/PPI电缆能否支持自由口通讯?
新的RS-232/PPI电缆(6ES7 901-3CB30-0XA0)可以支持自由口通讯;但需要将DIP开关5设置为“0”,并且设置相应的通讯速率。新的USB/PPI电缆(6ES7 901-3DB30-0XA0)不能支持自由口通讯。
144:已经用于自由口的通讯口,是否可以连接操作面板(HMI)?
不能。可以使用具有两个通讯口的CPU,或者使用EM277扩展HMI连接口。如果是其他厂商的HMI,须咨询他们。
145:已知一个通讯对象需要字符(字节)传送格式有两个停止位,S7-200是否支持?
字符格式是由最基础的硬件(芯片)决定的;S7-200使用的芯片不支持上述格式。
146:S7-200是否支持《S7-200系统手册》上列明的通讯波特率以外的其他特殊通讯速率?
通讯速率是由最基础的硬件(芯片)决定的;S7-200使用的芯片不支持没有列明在手册上的通讯速率。
147:MPI协议能否与一个作为PPI主站的S7-200CPU通讯?
MPI协议不能与一个作为PPI主站的S7-200CPU通讯,即S7-300或S7-400与S7-200通讯时必须保证这个S7-200 CPU不能再作PPI主站,Micro/WIN也不能通过MPI协议访问作为PPI主站的S7-200CPU。
148:EM241支持几种通讯协议?
EM241支持两种通讯协议:
PPI协议:用于远程编程、调试,以及CPU之间的通讯
Modbus RTU从站协议:支持与上位计算机的通讯
149: EM241是否会自动挂断电话?
执行远程编程、诊断任务时,无论作为被叫还是主叫方(启用回拨功能),EM241都不会主动挂断电话。
如果用作CPU之间通讯,主叫方的EM241 会在数据传送完成后立即挂断电话。S7-200之间通过EM241的通讯不能长期保持线路连接。
150:电话系统中没有规范的拨号音,EM241不能接通怎么办?
对于EM241之间的通讯,在使用EM241组态向导过程中,选择“允许不等待拨号音拨号”。
151:如果需要拨分机号码,如何让EM241操作?
用户在使用Modem Expansion Wizard时, 可以按F1键进入向导程序的详细帮助。其中包括在电话号码区域中的字符意义定义。用户可设置等待时间,或者等待拨号音等属性。
152:S7-200是否可以组成Modbus RTU通讯网络?
S7-200可以组成RS-485基础上的Modbus RTU网络。如果通讯对象是不同标准的通讯口,可能还需要转换。
153:PC Access如何与plc连接?需要注意什么?能访问哪些区域?
1)PC Access所支持的协议:
PPI(通过RS-232PPI和USB/PPI电缆)
MPI(通过相关的CP卡)
Profibus-DP(通过CP卡)
S7协议(以太网)
Modems(内部的或外部的,使用TAPI 驱动器)
2)所有协议允许同时有8个PLC连接
3)一个PLC通讯口允许有4个PC机的连接,其中一个连接预留给Micro/WIN
4)PC Access与Micro/WIN可以同时访问CPU
5)支持S7-200所有内存数据类型
154:PC Access能实现哪些功能?
1)不能直接访问PLC存储卡中的信息(数据归档、配方)
2)不包含用于创建VB客户端的控件
3)可以在你的PC机上用Micro/WIN 4.0和PC Access同时访问PLC(必须使用同一种通讯方式)
4)在同一PC机上不能同时使用PC/PPI电缆、Modem或Ethernet访问同一个或不同的PLC,它只支持PG/PC-Interface中所设置的单一的通讯方式
5)PC Access中没有打印工具
6)使用同一通讯通道,最多可以同时监控8个PLC
7)Item的个数没有限制
8)可应用于当前Siemens提供的所有CP卡
9)PC Access专为S7-200而设计,不能应用于S7-300或S7-400 PLC
155:通讯有关注意事项(硬件)有哪些?
1)使用符合要求的硬件(电缆、插头),并按规范制作
2)保持通讯端口(驱动电路)之间的共模电压差在一定范围内
3)注意防止电磁干扰
156: CPU上的通讯口已经被占用(如自由口通讯等),或者CPU的连接数已经用尽,如何连接HMI?
可以在CPU上附加EM277模块,EM277上的通讯口可以连接西门子的HMI。其他品牌的HMI是否能够连接要问其生产厂家。
157:在PC机上运行的ProTool Pro RT版,可以连接几个S7-200 CPU?一个CPU可以连接几个运行ProTool Pro RT的PC机?
ProTool/Pro RT使用PPI协议可以连接一个CPU,使用MPI协议可以连接8个CPU。
一个CPU通讯口可以连接3个ProTool Pro RT。
158:为何TD 200 显示CPU无响应?
1)在TD 200中未设置正确的所连接的CPU地址、TD 200地址及通讯速率(注意 要与CPU中的一致)
2)整个网络中的站地址有重复的
3)CPU未上电
4)电缆连接问题
5)未保证一个网段内总长度在50米内,总站数在32个内
6)电磁干扰
159:为何TD 200 显示无参数块,或时有时无?
CPU中的V存储区(数据块)中为TD 200分配的参数块地址又被其它程序重复使用,改变了TD 200参数块首地址中的信息(ASCII字符TD)。
CPU存储区中TD 200参数块的首地址,与TD 200中Setup菜单中的设置不同。这种现象常出现在更换TD 200备件时。
160:一个CPU可以连接几个TD 200?一个TD 200可以连接几个CPU?
CPU通讯口可以连接3个TD 200。如果每个TD 200的数据块各不相同,要注意在TD 200中所能设置的数据块起始地址最大为VB999。
如果CPU上的通讯口被占用,或者连接数目不够,可以在CPU上附加EM277模块(CPU221除外),EM277的连接数是5个TD 200。
一个TD 200在一个时刻只能与一个CPU通讯。
