通过硬件和软件侦听的方法,分析PLC内部固有的PPI通讯协议,然后上位机采用VB编程,遵循PPI通讯协议,读写PLC数据,实现人机操作任务。这种通讯方法,与一般的自由通讯协议相比,省略了PLC的通讯程序编写,只需编写上位机的通讯程序资源

S7-226的编程口物理层为RS-485结构,SIEMENS提供MicroWin软件,采用的是PPI(Point to Point)协议,可以用来传输、调试PLC程序。在现场应用中,当需要PLC与上位机通讯时,较多的使用自定义协议与上位机通讯。在这种通讯方式中,需要编程者首先定义自己的自由通讯格式,在PLC中编写代码,利用中断方式控制通讯端口的数据收发。采用这种方式,PLC编程调试较为烦琐,占用PLC的软件中断和代码资源,而且当PLC的通讯口定义为自由通讯口时,PLC的编程软件无法对PLC进行监控,给PLC程序调试带来不便。
SIEMENS S7-200PLC的编程通讯接口,内部固化的通讯协议为PPI协议,如果上位机遵循PPI协议来读写PLC,就可以省略编写PLC的通讯代码。如何获得PPI协议?可以在PLC的编程软件读写PLC数据时,利用第三个串口侦听PLC的通讯数据,或者利用软件方法,截取已经打开且正在通讯的端口的数据,然后归纳总结,解析出PPI协议的数据读写报文。这样,上位机遵循PPI协议,就可以便利的读写PLC内部的数据,实现上位机的人机操作功能。
软件设计
系统中测控任务由SIEMENS S7-226PLC完成,PLC采用循环扫描方式工作,当定时时间到时,执行数据采集或PID控制任务,完成现场的信号控制。计算机的监控软件采用VB编制,利用MSComm控件完成串口数据通讯,通讯遵循的协议为PPI协议。
PPI协议
西门子的PPI(Point to Point)通讯协议采用主从式的通讯方式,一次读写操作的步骤包括:首先上位机发出读写命令,PLC作出接收正确的响应,上位机接到此响应则发出确认申请命令,PLC则完成正确的读写响应,回应给上位机数据。这样收发两次数据,完成一次数据的读写[5]。
其通讯数据报文格式大致有以下几类:
1、读写申请的数据格式如下:

SD LE LER SD DA SA FC DASP SSAP DU FCS ED
SD:(Start Delimiter)开始定界符(68H)
LE:(Length)报文数据长度
LER:(Repeated Length)重复数据长度
SD: (Start Delimiter)开始定界符(68H)
SA:(Source Address)源地址,指该地址的指针,为地址值乘以8
DA:(Destination Address)目标地址,指该地址的指针,为地址值乘以8
FC:(Function Code)功能码
DSAP:(Destination Service Access Point)目的服务存取点
SSAP:(Source Service Access Point)源服务存取点
DU:(Data Unit)数据单元
FCS:(Frame Check Sequence)校验码
ED:(End Delimiter)结束分界符(16H)
报文数据长度和重复数据长度为自DA至DU的数据长度,校验码为DA至DU数据的和校验,只取其中的末字节值。
在读写PLC的变量数据中,读数据的功能码为 6CH,写数据的功能码为 7CH。
2、PLC接收到读写命令,校验后正确,返回的数据格式为 E5H
3、确认读写命令的数据格式为:

SD SA DA FC FCS ED
其中SD为起始符,为10H
SA为数据源地址
DA为目的地址
FC为功能码,取5CH
FCS为SA+DA+FC的和的末字节
ED为结束符,取16H
PPI协议的软件编制
在采用上位机与PLC通讯时,上位机采用VB编程,计算机采用PPI电缆或普通的485串口卡与PLC的编程口连接,通讯系统采用主从结构,上位机遵循PPI协议格式,发出读写申请,PLC返回相应的数据。程序实现如下:
1、串口初始化程序:
MSComm1.CommPort = 1
MSComm1.Settings = "9600,e,8,1"
MSComm1.InputLen = 0
MSComm1.RThreshold = 1
MSComm1.InputMode = comInputModeBinary
PPI协议定义串口为以二进制形式收发数据,这样报文的通讯效率比ASCII码高。
2、串口读取数据程序,以读取VB100数据单元为例:
Dim Str_Read(0 To 32) ‘定义发送的数据为字节为元素的数组。
Str_ Read (32) = &H16 ‘相应的数组元素赋值,按照以下格式:
Str_ Read (29) = (100*8) \ 256 ‘地址为指针值,先取高位地址指针
Str_ Read (30) = (100*8) Mod 256 ‘取低位地址指针
Str_ Read (24) = 1 ‘读取的数据长度(Byte的个数)
For I=4 to 30
Temp_FCS = Temp_FCS + Str_Read(i)
Next I
Str_Read(31)= Temp_FCS Mod 256 ‘计算FCS校验码,其它数组元素赋值省略。
68 1B 1B 68 2 0 6C 32 1 0 0 0 0 0 E 0 0 4 1 12 A 10 2 0 1 0 1 84 0 3 20 8B 16
PLC返回数据 E5 后,确认读取命令,发送以下数据:
10 2 0 5C 5E 16
然后上位机VB程序接受到以下数据:
68 16 16 68 0 2 8 32 3 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 4 1 FF 4 0 8 22 78 16
首先识别目标地址和源地址,确认是这次申请的返回数据,然后经过校验检查,正确后解析出第26号数据(&H22)即为VB100字节的数据。
3、串口写入数据程序,以写VB100数据单元为例:
Dim Str_Write(0 To 37) ‘定义发送的数据为字节为元素的数组。
Str_Write (37) = &H16 ‘相应的数组元素赋值,按照以下格式
Str_Write (35) = &H10 ‘要写入的数据值
68 20 20 68 2 0 7C 32 1 0 0 0 0 0 E 0 5 5 1 12 A 10 2 0 1 0 1 84 0 3 20 0 4 0 8 C B9 16
PLC返回数据 E5 后,确认写入命令,发送以下数据:
10 2 0 5C 5E 16
然后上位机VB程序接受到以下数据:
68 12 12 68 0 2 8 32 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 1 FF 47 16
这是PLC正确接收并写入信息的返回数据。
4、串口接收程序:
在数据接收程序中,利用VB中MSComm控件,一次接收缓冲区中的全部数据,存放到数组形式的暂存单元中,然后分析每个元素的值,得到读写的数据。
Dim RCV_Array() As Byte
Dim Dis_Array As String
Dim RCV_Len As Long
RCV_Array = MSComm1.Input ‘取出串口接收缓冲器的数据。
RCV_Len = UBound(RCV_Array)
ReDim Temp(0 To UBound(RCV_Array))
For i = 0 To RCV_Len
Dis_Array = Dis_Array & Hex(RCV_Array (i)) & " "
Next i
Text1.Text = Dis_Array ‘接收到的数据送显示。
在程序的读写过程中,一次最大可以读写222个字节,目前给出的数据读写为整数格式。

数据类型 Str_ Read(27)
S 04H
SM 05H
I 81H
Q 82H
M 83H
V 84H
以上程序,是以读写PLC的V变量区为例,利用PPI协议还可以读写S7-200PLC中的各种类型数据,包括I、Q、SM、M、V、T、C、S等数据类型,能够直接读出以上变量中的位、字节、字、双字等,其中读位变量时,是读取该位所在的字节值,然后上位机自动识别出该位的值。按照读写的数据类型,其中Str_ Read(27)的值各不同:
在控制系统中,PLC与上位计算机的通讯,采用了PPI通讯协议,上位机每0.5秒循环读写一次PLC。PLC编程时,将要读取的检测值、输出值等数据,存放在PLC的一个连续的变量区中,当上位机读取PLC的数据时,就可以一次读出这组连续的数据,减少数据的分次频繁读取。当修改设定值等数据时,进行写数据的通讯操作。


————————————————————
欢迎光临东莞自动化网!
http://www.dgzdh.com
状态:
2007-01-16 23:38:24 帖子管理:总置顶置顶精华加锁删除移动

junsea


帮派:自动化
金钱:3030
经验:506
魅力:526
帖数:29

『 业余侠客 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 9 楼

                


顶,好东西。
不过用OPC应该也比较好的,因为OPC通用,PLC也不用写,只需在VB里面写和OPC通讯的代码就可以了。


————————————————————
东莞市鹤琅电子有限公司-……………………………………………#
东莞市东城区旗峰路1号国泰大厦813B………………………………#
电话:0769-23056595/22030220----传真:06769-22030220-……#
电邮:Junsea516@vip.163.com-----QQ:27948386…………………#
联系人:税生13925800189……………………………………………#
状态:
2007-01-23 18:07:15删除

wxjwlj


帮派:自动化
金钱:1900
经验:344
魅力:344
帖数:41

『 论坛游侠 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 8 楼

                


学习了....


————————————————————
香儿如梦
状态:
2007-02-23 17:52:36删除

dengson


帮派:自动化
金钱:3800
经验:524
魅力:699
帖数:94

『 业余侠客 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 7 楼

                


如果是200的PLC我觉得还是用自由口通信好,编写通信程序也不难,可以自己定义,写读都很简单!


————————————————————
广州市鹏飞自动化有限公司 电话:020-35880701
电邮:pengfei138@21cn.com QQ:409140525联系人:
邓生13535297867

主要业务:提供城市供水行业信息化总体解决方案,承接四遥SCADA系统,包括供水,供电,煤气,水文,气象等遥测,遥信,遥控,遥调工程.无线远程数据采集系统的集成,利用GPRS,CDMA,GSM
状态:
2007-02-27 11:19:40删除

dengson


帮派:自动化
金钱:3800
经验:524
魅力:699
帖数:94

『 业余侠客 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 6 楼

                


各位好,现在我这里有西门子200PLC低价出售,需要的朋友请尽快和我联系,
型号:6ES7-214-2AD23-0XB8
6ES7-214-1AD23-0XB8
6ES7-231-OHC22-0XB8
我保证是正品,可以先验货再付款,希望和各位合作成功.


「该帖子被 dengson 在 2007-9-9 12:01:49 编辑过」


2007-07-12 16:38:16删除

hzx1941


帮派:自动化
金钱:1250
经验:240
魅力:240
帖数:15

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 5 楼

                


用了,楼主谢谢了


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2007-08-07 10:19:38删除

hzx1941


帮派:自动化
金钱:1250
经验:240
魅力:240
帖数:15

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 4 楼

                


用了,楼主谢谢了


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2007-08-07 10:19:41删除

dengson


帮派:自动化
金钱:3800
经验:524
魅力:699
帖数:94

『 业余侠客 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 3 楼

                


我这里有西门子CN版PLC,优惠出售,有需要请与我联系,我的电话是,谢谢,顺祝商祺!


2007-09-09 12:02:49删除

llx


帮派:自动化
金钱:1400
经验:264
魅力:264
帖数:19

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 2 楼

                


顶


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2007-12-07 09:32:25删除
共有 1 页, 8 张回复帖,每页有 10 张贴子 >> [ 1 ]
页码:
  快 速 回 复

用户信息:

用户名: 没有注册?密码: 忘记密码?

帖子内容:
·HTML标签: 不可用
·UBB标签: 可用
·贴图标签: 可用
·Flash标签:不可用
·表情字符转换:不可用
·最多15KB

[按 Ctrl+Enter 直接发送]




电话:0769-22723100 传真:0769-22465296  版权所有:东莞自动化论坛  
页面执行次数:18117071次  执行时间:2,332.031 毫秒