会员登陆会员注册论坛菜单论坛样式查看帮助

东莞自动化论坛
  你的位置:东莞自动化论坛 → 工业自动化 → 浏览帖子:变频器过流与过载的原因分析
变频器过流与过载的原因分析--东莞自动化论坛--工控论坛|www.dgzdh.com
发表一个新主题 开启一个新投票 回复些主题 你是本帖的第 3243 位阅读者
 『 帖子主题 』:变频器过流与过载的原因分析

耕心


帮派:工业自动化
金钱:146430
经验:9335
魅力:34557
帖数:314


『 管理员 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用楼   顶

变频器过流与过载的原因分析


变频器的过电流跳闸又分短路故障、运行过程中跳闸和升、降速过程中跳闸等情况。
1.1 短路故障
( 1 )故障特点
a )第一次跳闸有可能在运行过程中发生,但如复位后再起动,则往往一升速就跳闸。
b )具有很大的冲击电流,但大多数变频器已经能够进行保护跳闸,而不会损坏。由于保护跳闸十分迅速,难以观察其电流的大小。
( 2 )判断与处理
第一步,首选要判断是否短路。为了便于判断,在复位后再起动前,可在输入侧接入一个电压表,重新启动时,电位器从零开始缓慢旋动,同时,注意观察电压表。如果变频器的输出频率刚上升就立即跳闸,且电压表的指针有瞬间回“ 0 ”的迹象,则说明变频器的输出端已经短路或接地。
第二步,要判断是在变频器内部短路,还是在外部短路。这时,应将变频器输出端的接线脱开,再旋动电位器,使频率上升,如仍跳闸,说明变频器内部短路;如不再跳闸,则说明是变频器外部短路,应检查从变频器到电动机之间的线路,以及电动机本身。
1.2 轻载过电流
负载很轻,却又过电流跳闸,这是变频调速所特有的现象。在 V/F 控制模式下,存在着一个十分突出的问题:就是在运行过程中,电动机磁路系统的不稳定。其基本原因在于:
低频运行时,为了能带动较重的负载,常常需要进行转矩补偿(即提高 U/f 比,也叫转矩提升)。导致电动机磁路的饱和程度随负载的轻重而变化。这种由电动机磁路饱和引起的过电流跳闸,主要发生在低频、轻载的情况下。解决方法:反复调整 U/f 比。
1.3 重载过电流
( 1 )故障现象
有些生产机械在运行过程中负荷突然加重,甚至“卡住”,电动机的转速因带不动而大幅下降,电流急剧增加,过载保护来不及动作,导致过电流跳闸。
( 2 )解决方法
a )首先了解机械本身是否有故障,如果有故障,则修理机器。
b )如果这种过载属于生产过程中经常可能出现的现象,则首先考虑能否加大电动机和负载之间的传动比?适当加大传动比,可减轻电动机轴上的阻转矩,避免出现带不动的情况。如无法加大传动比,则只有考虑增大电动机和变频器的容量了。
1.4 升速或降速中过电流
这是由于升速或降速过快引起的,可采取的措施有如下:
( 1 )延长升(降)速时间
首先了解根据生产工艺要求是否允许延长升速或降速时间,如允许,则可延长升(降)速时间。
( 2 )准确预置升(降)速自处理(防失速)功能
变频器对于升、降速过程中的过电流,设置了自处理(防失速)功能。当升(降)电流超过预置的上限电流时,将暂停升(降)速,待电流降至设定值以下时,再继续升(降)速。
2 过载跳闸及原因分析
电动机能够旋转,但运行电流超过了额定值,称为过载。
过载的基本反映是:电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大,一般也不形成较大的冲击电流。
2.1 过载的主要原因
( 1 )机械负荷过重,负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。
( 2 )三相电压不平衡,引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流)。
( 3 )误动作,变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。
2.2 检查方法
( 1 )检查电动机是否发热,如果电动机的温升不高,则首先应检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,如变频器尚有余量,则应放宽电子热保护功能的预置值。
如果电动机的温升过高,而所出现的过载又属于正常过载,则说明是电动机的负荷过重。这时,首先应能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大,则加大传动比。如果传动比无法加大,则应加大电动机的容量。
( 2 )检查电动机侧三相电压是否平衡,如果电动机侧的三相电压不平衡,则应再检查变频器输出端的三相电压是否平衡,如也不平衡,则问题在变频器内部。
如变频器输出端的电压平衡,则问题在从变频器到电动机之间的线路上,应检查所有接线端的螺钉是否都已拧紧,如果在变频器和电动机之间有接触器或其他电器,则还应检查有关电器的接线端是否都已拧紧,以及触点的接触状况是否良好等。
如果电动机侧三相电压平衡,则应了解跳闸时的工作频率:
如工作频率较低,又未用矢量控制(或无矢量控制),则首先降低 U/f 比,如果降低后仍能带动负载,则说明原来预置的 U/f 比过高,励磁电流的峰值偏大,可通过降低 U/f 比来减小电流;如果降低后带不动负载了,则应考虑加大变频器的容量;如果变频器具有矢量控制功能,则应采用矢量控制方式。


————————————————————
欢迎光临东莞自动化网!
http://www.dgzdh.com
状态:
2007-03-11 01:34:44 帖子管理:总置顶置顶取消精华加锁删除移动

莫其麟


帮派:自动化
金钱:11300
经验:1622
魅力:2047
帖数:124

『 青蜂侠 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 9 楼

                


好帖子要顶!


————————————————————
《高速走丝电火花线切割机电气原理与维修》
电气博客:http://www.golden-book.com/publog/user1/339/archives/2007/1482.shtml
状态:
2007-03-17 14:44:55删除

莫其麟


帮派:自动化
金钱:11300
经验:1622
魅力:2047
帖数:124

『 青蜂侠 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 8 楼

                


好帖子要顶!
——怎么回复了两次;不过,也好,证明确实要顶!


「该帖子被 莫其麟 在 2007-3-17 14:48:31 编辑过」


————————————————————
《高速走丝电火花线切割机电气原理与维修》
电气博客:http://www.golden-book.com/publog/user1/339/archives/2007/1482.shtml
状态:
2007-03-17 14:45:30删除

welcom520


帮派:自动化
金钱:1150
经验:224
魅力:224
帖数:5

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 7 楼

                


恩,是好东西


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2007-04-15 16:00:22删除

飞花逐月


帮派:工控
金钱:940
经验:418
魅力:188
帖数:36

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 6 楼

                


那确实`~~~


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2007-04-19 18:43:31删除

njcgm1111


帮派:自动化
金钱:1150
经验:224
魅力:224
帖数:6

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 5 楼

                


恩,是好东西


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2007-05-01 19:10:21删除

gmhx


帮派:自动化
金钱:1050
经验:208
魅力:208
帖数:1

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 4 楼

                



该内容引用 耕心 在 2007-3-11 1:34:44 发表的内容:
2008-02-21 20:15:49删除
共有 1 页, 6 张回复帖,每页有 10 张贴子 >> [ 1 ]
页码:
  快 速 回 复

用户信息:

用户名: 没有注册?密码: 忘记密码?

帖子内容:
·HTML标签: 不可用
·UBB标签: 可用
·贴图标签: 可用
·Flash标签:不可用
·表情字符转换:不可用
·最多15KB

[按 Ctrl+Enter 直接发送]




电话:0769-22723100 传真:0769-22465296  版权所有:东莞自动化论坛  
页面执行次数:18119241次  执行时间:2,304.688 毫秒