因为需要整改线路,所以过去一直使用断路器的地方就改为使用漏电断路器了,带来的很多问题就是只要打开设备就跳闸,设备正常不知道什么原因?设备很多采用保护接地,不出现接零和接地同时问题,三相设备占多数,希望高手给以分析一下,什么原因?谢谢


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2005-07-12 18:27:48 帖子管理:总置顶置顶精华加锁删除移动

LIDAYONG


帮派:自动化
金钱:1050
经验:208
魅力:208
帖数:12

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 9 楼

                


漏电断路器使用时,对大面积电器线路同时用一漏电断路器,对于陈旧设备来说,肯定要跳闸。


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2005-07-20 10:27:17删除

西边


帮派:自动化
金钱:500
经验:2312
魅力:2252
帖数:37

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 8 楼

                


为什么在大面积使用漏电断路器?有效吗?


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2005-07-20 23:44:28删除

金牛老虎


帮派:工控
金钱:1100
经验:216
魅力:216
帖数:7

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 7 楼

                


关键是用电设备的绝缘问题,如果没有采用接零的


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2005-07-24 11:24:08删除

yeren


帮派:机电一体化
金钱:1050
经验:208
魅力:208
帖数:4

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 6 楼

                


如果用了接零的呢
小面积不能用漏电断路器啊


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
M帅
状态:
2005-07-26 13:05:56删除

天堂的故事


帮派:机电一体化
金钱:5590
经验:746
魅力:681
帖数:46

『 业余侠客 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 5 楼

                


你查你的电路
零线和接地先间?
老设备就不要用漏电保护器吗!
因为设备用久了难免回漏一部分电的


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2005-07-28 16:48:45删除

banana01234


帮派:自动化
金钱:1410
经验:256
魅力:96
帖数:10

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 4 楼

                



该内容引用 天堂的故事 在 2005-7-28 16:48:45 发表的内容:
你查你的电路
零线和接地先间?
老设备就不要用漏电保护器吗!
因为设备用久了难免回漏一部分电的




————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2005-08-01 14:09:57删除

jixzang


帮派:工控
金钱:300
经验:648
魅力:648
帖数:29

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 3 楼

                


1)线路陈旧,真实漏电。
2)线路过长,容性漏电。
3)如果设备有变频器,会使漏电开关跳闸中。
4)漏电动作电流过小。民用30MA,我单位用的都是150MA左右的。


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2005-08-01 16:59:35删除

行者无疆


帮派:工控
金钱:1320
经验:246
魅力:251
帖数:11

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 2 楼

                


"因为需要整改线路,所以过去一直使用断路器的地方就改为使用漏电断路器了"
这个改造的出发点就错了!!!后面再做什么都是瞎打补丁!!!等着吧,以后的麻烦有你受的!!!先好好看看继电保护方面的书吧!!!


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2005-08-01 19:34:06删除

chxx1123


帮派:工控
金钱:1300
经验:248
魅力:248
帖数:5

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 1 楼

                


总闸请不要用漏电保护断路器,要用请选择漏电保护大于30MA的断路器。
还有零线与地线请检查有没有混用


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2005-08-11 16:58:30删除

yjx911


帮派:机电一体化
金钱:1350
经验:256
魅力:256
帖数:4

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 楼 下

                


先把数有设备断开,包括零线与地线,然后供电,一台一台接上去试.


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
活到老,学到老
状态:
2005-08-16 20:51:09删除