 『 帖子主题 』:6kv高压柜能用铜排吗?

lmt


帮派:自动化
金钱:6510
经验:802
魅力:1192
帖数:60

『 职业侠客 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用楼   顶

6kv高压柜能用铜排吗?


6kv高压柜能用铜排连吗?如何选?
安装距离有什么要求?


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2004-06-11 14:27:58 帖子管理:总置顶置顶精华加锁删除移动

zhshw2004


帮派:自动化
金钱:1050
经验:208
魅力:208
帖数:5

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 9 楼

                


可以,根据最大载流量选铜排截面,安装距离两相内边距大于110毫米(最好150毫米),对地(柜体)也如此;否则要进行绝缘防护处理。


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2004-06-30 12:29:44删除

fzz


帮派:自动化
金钱:2050
经验:368
魅力:368
帖数:22

『 论坛游侠 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 8 楼

                


10kv都用过


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
f
状态:
2004-12-02 14:29:17删除

喀哩咯


帮派:自动化
金钱:1100
经验:216
魅力:216
帖数:4

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 7 楼

                


......
厉害

状态:
2004-12-10 23:59:59删除

无招


帮派:工控
金钱:1700
经验:312
魅力:312
帖数:30

『 论坛游侠 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 6 楼

                


没这个必要吧,有一点浪费!


————————————————————
道可道,非常道
名可名,非常名
状态:
2005-03-28 16:23:16删除

超帆


帮派:自动化
金钱:43480
经验:2604
魅力:9549
帖数:247


『 版主 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 5 楼

                


10KV都可以用铜排的,只要有足够的安全距离。


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2005-12-27 18:31:11删除

weiyongqiang


帮派:机电一体化
金钱:1100
经验:216
魅力:216
帖数:5

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 4 楼

                


选用铜排是最好的你可以根据负载的大小选用铜排截面积必须保证相间和地之间的安全距离选用150mm绝缘子柜体接地可靠


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2006-01-03 08:30:05删除

wxf2841759


帮派:工控
金钱:1650
经验:304
魅力:304
帖数:18

『 论坛游侠 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 3 楼

                


可以,我们就是这样用的


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2006-01-09 12:46:49删除

天堂的故事


帮派:机电一体化
金钱:5590
经验:746
魅力:681
帖数:46

『 业余侠客 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 2 楼

                


保证安全电气距离就可以
也得注意爬电距离


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2006-01-20 13:19:03删除

51526373


帮派:自动化
金钱:1050
经验:208
魅力:208
帖数:2

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 1 楼

                


呵呵
首先我想知道的是为什么不能用
中压组柜当中用的不都是铜排么
也许本人才疏学浅知道的少,请老师斧正


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2006-06-07 17:05:22删除

wusaihu


帮派:机电一体化
金钱:1150
经验:224
魅力:224
帖数:2

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 楼 下

                


硬铜母线(TMY)是中低压开关柜中最常用的导电材料之一,在6KV的开关柜中使用硬铜母线很常见,母线和柜体钢结构之间使用绝缘子作为支撑,三相相间以及相对地的电气间隙和爬电距离均为100mm,其工频耐压为32KV/1min


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2006-07-12 16:03:37删除
共有 2 页, 11 张回复帖,每页有 10 张贴子 >> [ 1 2 ]
页码:
  快 速 回 复

用户信息:

用户名: 没有注册?密码: 忘记密码?

帖子内容:
·HTML标签: 不可用
·UBB标签: 可用
·贴图标签: 可用
·Flash标签:不可用
·表情字符转换:不可用
·最多15KB

[按 Ctrl+Enter 直接发送]




电话:0769-22723100 传真:0769-22465296  版权所有:东莞自动化论坛  
页面执行次数:19332278次  执行时间:3,984.375 毫秒