[SHADOW=255,yellow,1][glow=255,yellow,2][fly]  某一型号的固态继电器或模块要配什么型号的散热器,其实两者之间并没有完全一致的对应关系,因为固态继电器或模块的发热量只跟负载的实际电流有关,而与其本身的电流等级大小并不完全一致.
  发热量的计算公式(两种):
    发热量=实际负载电流(A)×1.5W/A
以上公式适合于单相固体继电器、单相交流调压模块,而对三相固体继电器、三相交流调压模块,其实际负载电流应为三相负载电流之各。
发热量=实际负载电流(A)×3.0W/A
以上公式适合于单相全控整流模块。

散热器的作用就是把固体继电器或模块产生的热量散发出去,但实际上(考虑到价格因素时)选取散热器的大小很难用一句话就能确定,因为散热效果不但跟散热器的大小有关,还跟环境温度(季节),通风条件(自然冷却或强迫冷却及风量大小)以及安装密度等因素均有关。散热效果的参考标准:使固体继电器或模块的底板(与散热器的接触面)温度不得超过80℃。因此实际应用中可在散热器安装面靠近固体继电器或模块的边缘处(20mm以内)安装一只70℃的温度开关(带一对常闭触点),把固体继电器或模块的控制信号串入这对常闭触点。这样当检测点温度超过70℃时,常闭触点跳开,切断控制信号,强迫关闭固体继电器或模块的输出,使其得到保护。一般在每相实际电流超过50A、安装密度大,环境温度高的地方,最好采用温度开关保护。
  选用散热器除考虑上述因素外,还要考虑固体继电器或模块本身体积与散热器能否相配,以及散热器在机柜中的安装空间。但最终要保证即使在最恶劣的情况下固体继电器或模块的底板温度也不得超过80℃。  



「该帖子被 gcfdc 在 2006-5-25 19:43:28 编辑过」


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2006-05-25 19:42:53 帖子管理:总置顶置顶精华加锁删除移动

超帆


帮派:自动化
金钱:43480
经验:2604
魅力:9549
帖数:247


『 版主 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 9 楼

                


顶一下


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2006-07-29 13:45:10删除

fenghua


帮派:机电一体化
金钱:1300
经验:248
魅力:248
帖数:18

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 8 楼

                


顶


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
feng~~hua
状态:
2007-02-27 21:39:09删除

gcfdc


帮派:工控
金钱:130
经验:2116
魅力:2111
帖数:122

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 7 楼

                


支持楼主!


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2007-03-10 18:02:01删除

bfb001


帮派:自动化
金钱:1450
经验:272
魅力:272
帖数:14

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 6 楼

                


谢谢楼主分享!!!!!!!!


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2007-11-05 15:38:55删除
共有 1 页, 4 张回复帖,每页有 10 张贴子 >> [ 1 ]
页码:
  快 速 回 复

用户信息:

用户名: 没有注册?密码: 忘记密码?

帖子内容:
·HTML标签: 不可用
·UBB标签: 可用
·贴图标签: 可用
·Flash标签:不可用
·表情字符转换:不可用
·最多15KB

[按 Ctrl+Enter 直接发送]




电话:0769-22723100 传真:0769-22465296  版权所有:东莞自动化论坛  
页面执行次数:19332135次  执行时间:1,875.000 毫秒