会员登陆会员注册论坛菜单论坛样式查看帮助

东莞自动化论坛
  你的位置:东莞自动化论坛 → 中低压电工技术 → 浏览帖子:卷径变化中的速度控制
卷径变化中的速度控制--东莞自动化论坛--工控论坛|www.dgzdh.com
发表一个新主题 开启一个新投票 回复些主题 你是本帖的第 905 位阅读者
 『 帖子主题 』:卷径变化中的速度控制

vbccn


帮派:自动化
金钱:6440
经验:816
魅力:1151
帖数:32

『 职业侠客 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用楼   顶

卷径变化中的速度控制


目前在一些自动化生产线中,存在卷径变化的问题。但是,很多情况下我们希望卷径在变,而线速度恒定。测量卷径有很多方法,下面我们介绍一种用激光传感器测量卷径,通过可编程控制器(PLC)运算来控制变频器,使线速度恒定的方法。

电气配置如下:

可编程控制器:FX2N64MR(三菱FX2N系列微型可编程控制器、继电器输出);

模数模块:FX2N4AD(三菱FX2N系列4通道模拟量转换成数字量特殊模块);

数模模块:FX2N4DA(三菱FX2N系列4通道数字量转换成模拟量特殊模块);

变频器:VS616G5A43P7(安川616G5系列,3相400V,37kW变频器);

激光传感器:LT3NV(测量距离激光传感器)。

现在我们再设定一些必要的数据以便下面的计算:

电机转速:V=1450r•min-1,50Hz;

减速比:25∶1;

卷径变化范围:DMIN=02m,DMAX=08m;

要求线速度:V1=20m•min-1;

我们利用公式V=πDω(π=314)可以很方便地算出:

在卷径最小时转速ωl=3185 r•min-1;

在卷径最大时转速ω2=796 r•min-1。

同样我们可以算出在卷径最小时,转速ω1=3185 r•min-1对应的驱动器输出频率为H1=2746Hz;在卷径最大时,转速ω1=796 r•min-1对应的驱动器输出频率为H2=686Hz。

下面就分三部分详细的介绍一下通过测量卷径、模数转换、数模转换、变频器输出,怎样来达到恒速控制的。

1LT3NV的设定

LT3NV是一种激光传感器,它对白色物体的检测距离为:03~5m,分辨率为1mm,模拟量输出为:0~10V,并带有一个NPN输出。

11接线

这里我们暂不用NPN输出,仅取模拟量输出就可以了,首先给传感器提供一个24V电源。

棕色、红色接电源24V;蓝色接电源0V;白色接FX2N4AD通道1的V+;绿色接FX2N4AD通道1的VI-;屏蔽线接地。


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2004-10-11 08:30:40 帖子管理:总置顶置顶精华加锁删除移动

elin0007


帮派:自动化
金钱:1600
经验:292
魅力:292
帖数:18

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 9 楼

                


没下文拉


————————————————————
东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2004-11-29 18:38:48删除

frlec


帮派:工业自动化
金钱:1300
经验:246
魅力:246
帖数:9

『 新手上路 』
  信 息  留 言  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 栋 8 楼

                


是通用的方法


————————————————————
愿与大家多交流


东莞自动化网
http://www.dgzdh.com
状态:
2006-01-26 07:11:39删除